互感器变压器局部放电
电压互感器局部放电是指 在电压互感器内部或外部绝缘结构中,由于电场强度超过绝缘材料的击穿场强而产生的局部放电现象 。这种放电会导致绝缘性能逐渐下降,最终可能引发更严重的绝缘损坏,影响电力系统的安全运行。
局部放电的检测方法包括:
1. 超声波检测 :利用超声波检测仪检测互感器的绝缘系统,对机械故障和气体放电的缺陷具有较高的敏感度。
2. 局部放电检测仪 :用于测试互感器、变压器和电缆的局部放电,测试结果应清晰可靠。
3. 在线监测 :通过安装放电检测装置,实时监测电压互感器的局部放电情况,及时发出报警信号。
局部放电试验的电压根据互感器的电压等级有所不同。例如:
110KV电压互感器 :
预加电压:Us = 0.7 × 1.3 × 126KV = 114KV
局放试验电压:Us\' = 1.2 × 126 / √3 = 87.3KV
66KV电压互感器 :
预加电压:Us = 0.7 × 1.3 × 69KV = 62.79KV
局放试验电压:Us\' = 1.2 × 69 / √3 = 47.8KV
35KV电压互感器 :
预加电压:Us = 0.7 × 1.3 × 40.5KV = 36.8KV
局放试验电压:Us\' = 1.2 × 40.5 / √3 = 28.06KV
为了减少局部放电的风险,可以采取以下维护保养措施:
1. 清洗 :定期清洗电压互感器表面,清除灰尘和污垢。
2. 检查接线 :检查接线是否松动、老化或裂纹,并及时更换。
3. 清除电气缺陷 :及时发现并清除电气缺陷。
此外,选择合适的安装位置和确保外部连接处的护获体、线夹等配件牢固也是非常重要的。
通过以上方法,可以有效地检测和维护电压互感器,预防局部放电现象的发生,确保电力系统的安全稳定运行。
其他小伙伴的相似问题:
电压互感器的工作原理是什么?
电压互感器二次侧短路有何影响?
如何进行电压互感器局部放电试验?